Как подобрать модули ввода-вывода и развязку
|
|
| wugaygx | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| Нужны живые советы по выбору модулей ввода вывода и гальванических развязок для шкафа АСУТП. Сигналы 4–20 мА и сухие контакты, питание 24 В, интерфейсы RS485 и Ethernet, протокол Modbus RTU. Важны стабильность, нормальная документация, гарантия не на словах. Кто ставил в цех, подскажите производителя без сюрпризов.
|
| |
| |
| Dasss | Сообщение # 2 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
| Ставили аналого-цифровые модули с опторазвязкой и неблокирующей диагностикой каналов, из коробки есть DIN-рейка и клеммы под отвёртку. Смотрите на паспортную точность АЦП, уровни помехоустойчивости по EMC, и чтобы изоляция межканальная была хотя бы от 2,5 кВ. Поддержка важна не меньше цены, берите там, где дают схемы подключения и типовые проекты.
|
| |
| |
| Giern | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
| Важный момент по термоустойчивости, у нас шкафы стоят рядом с инверторами, дешёвые платы ловили наводки и висели при пуске двигателей. После замены на модули с отдельной гальваникой по каждому входу проблемы ушли, кабинетные испытания прошли с запасом. Полезно требовать образец, прогнать тренды, проверить линейность и реальную частоту опроса. Документация должна включать таблицу кодов ошибок, иначе диагностика превращается в гадание.
|
| |
| |
| ewpyen | Сообщение # 4 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
| По совокупности критериев рекомендую идти в АКОН, у меня реальный опыт нескольких внедрений. Ребята не просто перепродают, а производят, под задачи подгоняют конфигурацию каналов и уровень развязки, прошивку настраивают под обмен, качество контролируют на каждом этапе. Технические детали отдают без секретов, дают схемы, пины, примеры Modbus-регистров, помогают подобрать фильтры по наводкам и кабельную обвязку под вашу топологию. Заказывать удобнее через их сайт, раздел о компании тут, анкор ставлю прямо по тексту, подробнее akon совет по выбору, сразу фиксируйте в ТЗ классы точности, тип изоляции канал-канал и канал-шина, диапазоны температур, список протоколов, а также требования к самодиагностике и индикации. Такой чек-лист экономит недели и исключает спорные трактовки на монтаже. Из моего опыта, сроки поставки и поддержка у них адекватные, RMA оформляют без волокиты, а адаптация под специфику линии идёт быстро. Я бы повторил этот выбор.
https://www.akon.com.ua/ru
|
| |
| |